当我不用线插PWM口的时候,AD采样值正常,不会跳变很大,用杜邦线插上PWM口的时候AD采样值瞬间跳动很大,换了好几块芯片试了,都是一样的现象,换了主板试也是一样,是什么原因呢?以前用我这套程序也不会出现这样的情况啊!哪位大神解救一下?

回复

使用道具 举报

137

主题

4169

帖子

1

精华

杰出人士

我认为最省轮子的跑法最快。曾经的西科4队

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
14006
QQ
威望
6233
贡献
1229
兑换币
4171
注册时间
2013-1-10
在线时间
3272 小时
2#
发表于 2014-4-10 22:49:14 | 只看该作者
本帖最后由 Jyoun 于 2014-4-10 23:23 编辑

pwm频率,不要是10k,也不要20k
回复

使用道具 举报

11

主题

188

帖子

0

精华

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1431
威望
926
贡献
413
兑换币
604
注册时间
2013-6-15
在线时间
46 小时
3#
发表于 2014-4-10 23:17:26 | 只看该作者
Jyoun 发表于 2014-4-10 22:49
pwm频率,不要是10k,20k

为什么???B车电机PWM不是一般都是10K吗?
回复

使用道具 举报

137

主题

4169

帖子

1

精华

杰出人士

我认为最省轮子的跑法最快。曾经的西科4队

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

积分
14006
QQ
威望
6233
贡献
1229
兑换币
4171
注册时间
2013-1-10
在线时间
3272 小时
4#
发表于 2014-4-10 23:21:52 | 只看该作者
纸船 发表于 2014-4-10 23:17
为什么???B车电机PWM不是一般都是10K吗?

看到你发到磁导航板块,以为你是电磁的。光电组就不知道了。
回复

使用道具 举报

54

主题

782

帖子

1

精华

常驻嘉宾

Rank: 8Rank: 8

积分
3569
QQ
威望
1896
贡献
243
兑换币
1222
注册时间
2012-11-24
在线时间
715 小时
5#
发表于 2014-4-11 11:01:17 | 只看该作者
Jyoun 发表于 2014-4-10 22:49
pwm频率,不要是10k,也不要20k

我用9.7K会出现这个问题
回复

使用道具 举报

2

主题

16

帖子

0

精华

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
387
威望
218
贡献
95
兑换币
136
注册时间
2013-10-28
在线时间
37 小时
毕业学校
广东技术师范学院
6#
 楼主| 发表于 2014-4-11 13:10:26 | 只看该作者
Jyoun 发表于 2014-4-10 23:21
看到你发到磁导航板块,以为你是电磁的。光电组就不知道了。

我就是电磁的。为什么不要10K或者20K呢?