智能车制作

标题: AD转换不稳定是怎么会事? [打印本页]

作者: 北极星    时间: 2008-5-1 19:11
标题: AD转换不稳定是怎么会事?
<>我把一个直流电源的电压加在AN0引脚上,其他AN1--AN7空着,用BDM在线调试, 发现:&nbsp; AN0转换结果正确.可是其他脚也得到与它很接近的结果.&nbsp; 测对管上的电压时,不稳定,转换结果与用万用表测出的相差很多.也不知道是什么原因?</P>
作者: auto    时间: 2008-5-1 20:05
标题: Re:AD转换不稳定是怎么会事?
其它AD口是悬空的,相互有影响,但是如果你接一个电压有就有现象了
作者: 北极星    时间: 2008-5-1 20:18
标题: Re:AD转换不稳定是怎么会事?
是的.另一个问题是:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 测对管上的电压时,不稳定,转换结果与用万用表测出的相差很多.不知道是哪儿的原因.
作者: 北极星    时间: 2008-5-1 20:19
标题: Re:AD转换不稳定是怎么会事?
转换结果与示波器上测到的也相去甚远.
作者: auto    时间: 2008-5-1 23:50
标题: Re:AD转换不稳定是怎么会事?
<>先看看对管上的电压是否稳定,还有就是匹配的问题,AD也是有内阻的,</P>
作者: 920lyj    时间: 2008-5-2 01:07
标题: Re:AD转换不稳定是怎么会事?
你示波器看一下你的参考电压会不会跳动...
作者: 北极星    时间: 2008-5-2 05:45
标题: Re:AD转换不稳定是怎么会事?
<>对管上的电压不稳定,怎么办才好?</P><P>&nbsp;</P>
作者: auto    时间: 2008-5-3 07:07
标题: Re:AD转换不稳定是怎么会事?
对管上的电压不稳定是肯定的,这得用程序去处理了,
作者: szcszc2008    时间: 2008-11-22 01:00
标题: Re:AD转换不稳定是怎么会事?
<>同样问题</P><P>&nbsp;</P>
作者: chiusir    时间: 2008-11-23 04:37
标题: Re:AD转换不稳定是怎么会事?
参考电压设置后,把要测试的那个端接到需要测量的电位上即可!
作者: huachou    时间: 2010-4-20 19:13
不懂
作者: aqu2007    时间: 2010-5-2 12:34
路过
作者: 灯火楼台    时间: 2010-12-16 08:57
AD口是悬空的,采集电压不确定且相互有影响,但是如果你接一个电压有就有现象了
作者: h444586373    时间: 2011-3-14 23:25
好帖!
作者: zhjb1    时间: 2011-3-15 15:19
如果8位AD,数字量是0~255;不要转换,直接测量,在外边用计算器算出来,看看电压对不对;如果是10位AD,需要设置左或右对齐,而后转换,也在外边计算。如果,每次测量的相差比较大,可以采用求平均的算法。如果这样测量是对的,不用怀疑你的电路。否则检查一下电路。当然,AD初始化程序是正确的。