智能车制作

标题: 拨码开关 [打印本页]

作者: 潘潘    时间: 2013-5-6 10:11
标题: 拨码开关
k60用拨码开关,一端接地一端接引脚,无论拨码开关拨通关断,为何读取都是0,可以设置悬空时读取为1 吗?

作者: orthodox    时间: 2013-5-6 10:12
接个上拉电阻吧,孩子
作者: 潘潘    时间: 2013-5-6 10:14
orthodox 发表于 2013-5-6 10:12
接个上拉电阻吧,孩子

能通过软件设置吗?

作者: orthodox    时间: 2013-5-6 10:16
潘潘 发表于 2013-5-6 10:14
能通过软件设置吗?

可以尝试用软件内部上拉

作者: 潘潘    时间: 2013-5-6 10:26
orthodox 发表于 2013-5-6 10:16
可以尝试用软件内部上拉

大神,如何设置啊!


作者: orthodox    时间: 2013-5-6 10:28
潘潘 发表于 2013-5-6 10:26
大神,如何设置啊!

用的K60还是什么?如果是K60的话,PORT_PCR_REG(PORTA_BASE_PTR, 13) |= PORT_PCR_PE_MASK | PORT_PCR_PS_MASK ;      //开弱上拉

作者: 潘潘    时间: 2013-5-6 10:32
orthodox 发表于 2013-5-6 10:28
用的K60还是什么?如果是K60的话,PORT_PCR_REG(PORTA_BASE_PTR, 13) |= PORT_PCR_PE_MASK | PORT_PCR_PS ...

正是k60,谢谢大神

作者: ~~.枭·}雄~~    时间: 2013-5-19 16:14

作者: qinyong1001    时间: 2013-5-20 18:44
潘潘 发表于 2013-5-6 10:32
正是k60,谢谢大神

最后实现软件上拉了吗?

作者: 潘潘    时间: 2013-5-20 21:31
qinyong1001 发表于 2013-5-20 18:44
最后实现软件上拉了吗?

实现了,就是改下引脚模式!

作者: qinyong1001    时间: 2013-5-21 22:55
潘潘 发表于 2013-5-20 21:31
实现了,就是改下引脚模式!

谢谢

作者: 潘潘    时间: 2013-5-22 13:53
qinyong1001 发表于 2013-5-21 22:55
谢谢

不谢,共同进步嘛!




欢迎光临 智能车制作 (http://111.231.132.190/) Powered by Discuz! X3.2